סלקטיביות איננה קריטית פה
מאת:
user1234
Jan 11, 2024
||
18:47
אין לי בעיה של סלקטיביות (לא משנה לי איפה יקפוץ ראשון בארון המשנה או הראשי), כך שאין שום בעיה שיהיה גם 16 כמו בארון המשנה
השאלה העיקרית הייתה האם זה אכן הכרחי והמצב הנוכחי אינו עומד בתקנות.
|
|
|
•
|
חובה מפסק משנה ביציאה ללוח משנה?
user1234
|
|
|
Jan 11, 2024 | 16:40
|
|
אודה לעזרה בכדי להבין האם העבודה תקינה או שנדרש שינוי כלשהו.
כיום יש לי לוח ראשי של 63A, לאחר המאז שהוא המפסק הראשי יושב פס צבירה שמזין את מפסק הפחת ללוח, כמו גם יוצא כבל תלת-פאזי ללוח משנה בקומה אחרת.
הקו שיוצא מפס הצבירה ללוח המשנה הוא 2.5ממ, ומחובר ישירות לפס הצבירה (שמוזן כאמור מראשי של 63A).
בארון משנה יש בכניסה מפסק ראשי של 16A.
האם המצב הזה תיקני, או שחובה להתקין בארון הראשי מפסק משנה של 16A בהתאם לעובי הכבל ורק לאחריו לצאת עם הכבל שהולך לארון המשנה?
התייעצתי עם החשמלאי שעשה את העבודה והתשובה שקיבלתי ממנו היא שזה תקין, אך אשמח לקבל אישוש לדברים מאחר וזה נשמע לי לוקה בחסר בהגנה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 17:30 |
|
אם הבנתי נכון הכבל מחובר מהיציאה של הפסי צבירה עד ללוח משני קומה אחרת.
ישנם 2 היבטים בעניין. היבט עומס יתר והיבט קצר. מבחינת עומס יתר הכבל מוגן על ידי המפסק 16 אמפר בלוח המשני. מבחינת מצב של קצר בכבל בין המפסק 16 אמפר בלוח מישני ולפסי הצבירה בלוח ראשי הכבל מוגן על ידי מפסק 63 אמפר שזה לא תקין.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 18:09 |
|
תודה שלמה,
אכן הבנת נכון את המצב.
מה שרשמת נשמע לי הגיוני מאוד וזה מה שגרם לי לבדוק את הנושא.
אם אני רושם את המסקנה שלי ממה שרשמת, המצב הנוכחי כפי שהוא אינו עומד בתקנות החשמל, וחובה להוסיף מפסק משני של 16אמפר בארון הראשי בטרם היציאה לכבל ההזנה לארון המשנה. הבנתי נכון?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 18:44 |
|
מדובר בכבל ירוק xlpe למשל ניתן להתקין ביציאה מהלוח הראשי גם c20 כך שבמקרה של עומס המפסק c16 יגיב לפני המפסק c20.
|
|
|
|
|
•
|
סלקטיביות איננה קריטית פה
user1234
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 11, 2024 | 18:47 |
|
אין לי בעיה של סלקטיביות (לא משנה לי איפה יקפוץ ראשון בארון המשנה או הראשי), כך שאין שום בעיה שיהיה גם 16 כמו בארון המשנה
השאלה העיקרית הייתה האם זה אכן הכרחי והמצב הנוכחי אינו עומד בתקנות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 19:59 |
|
בחיבור הקיים יש בעיות נוספות,1. אין אפשרות לנתק את החשמל בקו המזין את לוח משנה, ללא הפסקת החשמל לכל המתקן ומבחינה בטיחותית זה לא נכון. בנוסף זה נוגד את חוק החשמל שדורש ח"א בלוח הראשי. בלוח המשני יכול שיהיה מפסיק ולא ח"א. 2. לא ציינת באם קיים, אך בלוח המשני חייב להיות מפסיק פחת, כי המכשיר פחת בלוח הראשי אינו מגן על המעגלים היוצאים מהלוח המשני. מפסיק הפחת יכול לשמש גם כמפסיק ראשי בלוח המשנה. 3.לוח של 63A בד"כ מכיל מס' רב של מעגלים או מעגלים בעומס גבוה. בלוח כזה מומלץ מאד לחלק את המעגלים לאזורים או לקטגוריות ולהתקין מפסיק פחת לכל אזור, בדרך זו באם יש תקלה באזור אחד, לא בכל המתקן מפסיק החשמל וקל יותר לאתר את מקום התקלה. 4. במידה ויש רק מפסיק פחת אחד בלוח, הרי שהוא לא מותקן במקום הנכון. הפחת אמור להתחבר ישר אחרי המאמ"ת הראשי, כך הוא מגן על כל האביזרים והיציאות בלוח. במקרה שלך פסי הצבירה אינם מוגנים ע"י הפחת. גם בהם יכולות להיות תקלות וזליגות להארקה.
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 20:10 |
|
לפי דבריך העבודה נעשתה על ידי חשנלאי שאם הבנתי נכון הוזמן על ידך והוסיף קו ללוח מישני. אם כך הדבר מדובר בשינוי יסודי ומצריך אישור בודק חשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 22:21 |
|
הוא לא הוסיף קו ללוח המשנה, הלוח היה קיים ומחובר מאז ומעולם וכמובן עבר ביקורת.
השינוי שנעשה בזמנו הוא הפרדת לוח המשנה מהפחת של הארון הראשי כך שיהיה לו פחת משלו בכדי שלא כל דבר שיקרה שם ישפיע על שאר הבית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2024 | 22:19 |
|
1. מצויין, תודה.
2. ישנו אכן מפסק פחת בלוח משנה.
3. הלוח מחולק כמובן יש יותר ממפסק פחת אחד.
4. כאמור אינו היחיד.
שוב תודה.
|
|
|
|
|
|
|