מאת:  shlomo1    Jan 11, 2024  ||  17:30


אם הבנתי נכון הכבל מחובר מהיציאה של הפסי צבירה עד ללוח משני קומה אחרת.
ישנם 2 היבטים בעניין. היבט עומס יתר והיבט קצר. מבחינת עומס יתר הכבל מוגן על ידי המפסק 16 אמפר בלוח המשני. מבחינת מצב של קצר בכבל בין המפסק 16 אמפר בלוח מישני ולפסי הצבירה בלוח ראשי הכבל מוגן על ידי מפסק 63 אמפר שזה לא תקין.