חובה מפסק משנה ביציאה ללוח משנה?   

מאת:  user1234    Jan 11, 2024  ||  16:40


אודה לעזרה בכדי להבין האם העבודה תקינה או שנדרש שינוי כלשהו.

כיום יש לי לוח ראשי של 63A, לאחר המאז שהוא המפסק הראשי יושב פס צבירה שמזין את מפסק הפחת ללוח, כמו גם יוצא כבל תלת-פאזי ללוח משנה בקומה אחרת.
הקו שיוצא מפס הצבירה ללוח המשנה הוא 2.5ממ, ומחובר ישירות לפס הצבירה (שמוזן כאמור מראשי של 63A).
בארון משנה יש בכניסה מפסק ראשי של 16A.

האם המצב הזה תיקני, או שחובה להתקין בארון הראשי מפסק משנה של 16A בהתאם לעובי הכבל ורק לאחריו לצאת עם הכבל שהולך לארון המשנה?

התייעצתי עם החשמלאי שעשה את העבודה והתשובה שקיבלתי ממנו היא שזה תקין, אך אשמח לקבל אישוש לדברים מאחר וזה נשמע לי לוקה בחסר בהגנה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חובה מפסק משנה ביציאה ללוח משנה?   user1234   > אתה נמצא כאן
  Jan 11, 2024 | 16:40
• 
שלום   shlomo1
  Jan 11, 2024 | 17:30
• 
שלום ותודה   user1234
  Jan 11, 2024 | 18:09
• 
אם   shlomo1
  Jan 11, 2024 | 18:44
• 
סלקטיביות איננה קריטית פה   user1234
  Jan 11, 2024 | 18:47
• 
אבטחה ללוח משני   סעדיה עגאם
  Jan 11, 2024 | 19:59
• 
כך או כך   shlomo1
  Jan 11, 2024 | 20:10
• 
לא בדיוק   user1234
  Jan 11, 2024 | 22:21
• 
תודה   user1234
  Jan 11, 2024 | 22:19