חיבור כיריים חשמליות   

מאת:  void    Mar 27, 2025  ||  11:10


אני רוצה לקנות כיריים חשמליות (דומינו) חד פאזיות עם שני מוקדי בישול.
המפסק בארון החשמל הוא של 16A. שקע החשמל במטבח הוא גוויס.
1. מהי מגבלת ההספק שניתן לחבר לשקע?
16A X 230V = 3680VA, האם צריך להכפיל גם במקדם הספק cos phi ובאיזה ערך?
האם יש עוד משהו שעלול להגביל את ההספק, ואיזה מקדם ביטחון כדאי לקחת?
2. האם יש כיריים שמאפשרות להגביל את ההספק בהגדרה קבועה?
3. האם קיים מכשיר פשוט להגבלת הספק, שאפשר לחבר אותו לכיריים עם הספק גבוה?
4. אני זוכר מפזרי חום 2000W שהיו מתיכים את הפלסטיק של שקע החשמל, האם זה עלול לקרות עם כיריים, ומה ניתן לעשות?