הנה התקנות הרלוונטיות:
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הנה התקנות הרלוונטיות:   

מאת:  ziggyman    Mar 18, 2025  ||  14:58



התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח

31. (א) למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר.
(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו, אלא אם כן ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק.
(ג) המפסק יהיה דו-קטבי למכשיר חד-מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת-מופעי.

35. (א) מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במיתקן ביתי, תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין; המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה במעגל הדוד, אחרי המפסק.

(ב) על אף האמור בתקנה 31(ב), מותר שהמפסק לדוד כאמור לא יהיה בטווח ראייה ממנו.

מפסק ונורת סימון

50. (א) לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה, כפי שנדרש בתקנות 30, 31 ו-35.
(ב) בנוסף למפסק המותקן לפי תקנת משנה (א) יותקן לכל דוד שמש, שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת, מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד.
(ג) על המפסק המותקן לפי תקנת משנה (ב) להתאים לדרגת הגנה 557IP לפי תקן ישראלי ת"י 981, היינו, עליו להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו, בפני גשם ובפני פגיעות מכניות.

עד כאן מחוק החשמל.
לפי הבנתי, בבית אין שום ספק שצריך להיות מפסק דו קוטבי. זה כתוב בפירוש בתקנה 50. (=בפנים המבנה, כמו שמוזכר בתקנה 31) דווקא למפסק החיצוני ליד הדוד אין דרישה שיהיה דו קוטבי.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסק דו קוטבי לדוד   edt [קובץ מצורף: JPG]
  Mar 16, 2025 | 18:13
• 
הוא טועה   ziggyman
  Mar 17, 2025 | 13:36
• 
אני לא בטוח שהוא טועה   niv
  Mar 17, 2025 | 17:52
• 
הנה התקנות הרלוונטיות:   ziggyman   > את/ה נמצא כאן
  Mar 18, 2025 | 14:58
• 
לפי הנוסח שהעלית, באמת נראה   niv
  Mar 23, 2025 | 00:01