הוא טועה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הוא טועה   

מאת:  ziggyman    Mar 17, 2025  ||  13:36


לפי החוק, יש צורך במפסק דו קוטבי בתוך הבית. במקרה שהדוד מחוץ לבית, גם מפסק דו קוטבי נוסף ליד הדוד.
במקרה שלך, לא חייבים להשחיל גידים, ואפשר להוסיף בלוח חשמל מא"ז דו קוטבי 1+N שינתק גם את האפס וגם את הפאזה לדוד. זה גם יהיה מצויין בשבילך כשאתה מתקין מפסק חכם, כי מפסק חכם - גם אם הוא דו קוטבי - לא עונה על דרישות החוק כיוון שאין לו אפשרות לנעילה מכנית.

בקיצור, שיחליף מא"ז בלוח ל1+N, ואתה יכול להתקין כל מפסק חכם שתרצה, גם כזה שלא מנתק אפס.

הכל לפי המסמך הזה
https://www.be-smarter.co.il/vaadat-perushim/08-97.pdf

קישור מצורף:
https://www.be-smarter.co.il/vaadat-perushim/08-97

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסק דו קוטבי לדוד   edt [קובץ מצורף: JPG]
  Mar 16, 2025 | 18:13
• 
הוא טועה   ziggyman   > את/ה נמצא כאן
  Mar 17, 2025 | 13:36
• 
אני לא בטוח שהוא טועה   niv
  Mar 17, 2025 | 17:52
• 
הנה התקנות הרלוונטיות:   ziggyman
  Mar 18, 2025 | 14:58
• 
לפי הנוסח שהעלית, באמת נראה   niv
  Mar 23, 2025 | 00:01

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com