רטיבות יכולה בהחלט להסביר את זה
מאת:
ziggyman
Jan 27, 2025
||
16:05
ומומלץ לנתק גם את האפס בהקדם.
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2025 | 11:31
|
|
במטבח יש שקע תלת פאזי עבור כיריים חשמליים שכרגע לא בשימוש (לא מחוברים בו כיריים), כל שנה בחורף, השקע מקצר לפחות פעמיים ומפיל את החשמל בדירה (המפסק הצהוב).
מה יכולה להיות הסיבה ומה לעשות?
בנין חדש, יש בעיית רטיבות בקיר הנ״ל שמנסים כל שנה אחרי החורף לטפל בהם באיטום חיצוני, בעין לא נראים כרגע סימני רטיבות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 09:09 |
|
שזה בד"כ לא קל ופשוט, אז פשוט לקרוא לחשמלאי שינתק בלוח את כל הקו הזה. שלוש הפאזות והאפס. חשוב במיוחד האפס, כי אותו לא ניתן לנתק ע"י הורדת המא"זים של הכיריים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 10:02 |
|
מה יכולה להיות הבעיה?
רוצה לתקן ולא לנתק כדי שיהיה אפשר בעתיד להשתמש גם בכיריים עם חיבור תלת פאזי
איזה מתג בתמונה הוא האפס?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2025 | 10:39 |
|
רטיבות בקיר גורמת לזליגה בקו. כל עוד לא תתוקן הרטיבות, הזליגה תימשך.
האפשרויות הן:
1. להשאר כך ולצפות לניתוק פעמיים בשנה.
2. לקרוא לחשמלאי כנ"ל.
3. להגדיל ראש, ולהוסיף פחת נוסף לקו הכירים בלבד + סלקטיביות, כדי שאם תהייה רטיבות, רק הקו של הכיריים יקפוץ. זה גם יעלה יותר מלהזמין חשמלאי פעמיים, וגם מיותר לחלוטין כי לא משתמשים בזה.
לשאלתך: אין מתג לקו האפס בלוח. כולם מחוברים לפס האפסים, וזו הסיבה לחשמלאי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2025 | 14:05 |
|
ניסיון הרמה של השלישית כיריים (שלא מחובר לשקע כלום), מקפיץ ומפיל ישר את החשמל.
רטיבות בקיר בחורף יכולה להסביר את זה? או שיש סיבה אחרת?
כל עוד משאירים את השלישיה למטה, אין בעיה.
|
|
|
|
|
•
|
רטיבות יכולה בהחלט להסביר את זה
ziggyman
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 27, 2025 | 16:05 |
|
ומומלץ לנתק גם את האפס בהקדם.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|