מאת:  mosh    Jan 19, 2025  ||  09:34


שלום.

אוטומט מדרגות מודרני, ניתן למיתוג מהלחצנים באמצעות אפס או פאזה, כאשר בדר"כ נהוג למתג באפס (כך שישמש גם לגופי התאורה שבמתקן).

תרמיון ממותג מהלחצנים באפס בלבד.

אם אתה מעוניין להחליף תרמיון באוטומט, כל שעליך לעשות הוא להביא אפס קבוע לאוטומט (לאוטומט מחוברים 4 מוליכים: פאזה, אפס, לחצנים, תאורה) ע"מ שיוכל לתפקד כראוי.

הלחצנים ממתגים את התרמיון באפס, וניתן להשאירם כך, כשמחליפים לאוטומט.

כמובן שעבודות חשמל יתבצעו ע"י חשמלאי בלבד.

בהצלחה.

הוסף תגובה