כן, יש הבדל
מאת:
ziggyman
Nov 01, 2024
||
11:32
2P זה מא"ז חד פאזי כפול מחובר, להגנה על 2 פאזות בו זמנית מסיבות שונות (שני מעגלים בקופסה בודדת וכדומה) ב1P+N, יש הגנה רק על קו הפאזה. הN הוא רק מפסק וללא הגנה טרמית. מיועד להגנה על קו מסויים, כמו בויילר לדוגמה לפי דרישת החוק.
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2024 | 10:03
|
|
שלום רב, אשמח לדעת מה ההבדל בין מאז דו קוטבי 2p למאז דו קוטבי 1p+n האם יש הבדל בהגנות?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2024 | 11:32 |
|
2P זה מא"ז חד פאזי כפול מחובר, להגנה על 2 פאזות בו זמנית מסיבות שונות (שני מעגלים בקופסה בודדת וכדומה) ב1P+N, יש הגנה רק על קו הפאזה. הN הוא רק מפסק וללא הגנה טרמית. מיועד להגנה על קו מסויים, כמו בויילר לדוגמה לפי דרישת החוק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2024 | 14:13 |
|
השאלה אם במאז דו קוטבי מסוג 2p ניתן לחבר בחיבור 1 פאזה ובחיבור ליד N ובכך תתקבל הגנה נוספת גם על הN, מה שב-1p+N לא ניתן לקבל
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 03, 2024 | 14:10 |
|
תודה על התשובות המפורטות, שאלה נוספת ברשותך באותו עניין. נניח שיש לוח חשמל חד פאזי בבניין מגורים, המא״ז בלוח הראשי הוא 25, מהלוח הראשי יש חוטים בחתך של 2.5 שמובילים ללוח משני לפני הממסר פחת בלוח הראשי. במצב כזה אסור להתחבר למא״ז 25 ללוח המשני אלא חובה להוסיף מא״ז נוסף שיתאים לחתך הכבלים 2.5 במקרה הזה מא״ז 16.
השאלה שלי היא אם במקרה כזה שמדובר בלוח בבניין מגורים (מערכת מאורכת) האם מספיק להתקין פשוט מא״ז 16 1p או 1p+N על מנת שתהיה אופציה לנתק את כל הקו שמוביל מהלוח הראשי ללוח המשני והאם בכלל במקרה כזה יש צורך אולי אפילו ב2p או שזה בגדול מיותר כבר…
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 03, 2024 | 16:20 |
|
אלא אם יש סיבה לרצות בניתוק אפס ואז 1p+N.
|
|
|
|
|
|
|