שנאי לפס לד 20 מטר -ירידת מתח
מאת:
rafih
Jun 16, 2024
||
13:03
אני רוצה לקנות פס לד עם הספק של 14W למטר, באורך 20 מטר.
איזה שנאי 12V ידרש כדי שלא תהיה נפילת מתח בסוף הפס?
איך מחשבים את גודל השנאי הנדרש?
תודה
רפי
|
|
|
•
|
שנאי לפס לד 20 מטר -ירידת מתח
rafih
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jun 16, 2024 | 13:03
|
|
אני רוצה לקנות פס לד עם הספק של 14W למטר, באורך 20 מטר.
איזה שנאי 12V ידרש כדי שלא תהיה נפילת מתח בסוף הפס?
איך מחשבים את גודל השנאי הנדרש?
תודה
רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 16, 2024 | 13:58 |
|
וירידת מתח לא תלויה בספק, אלא בכבילה לפס הלדים.
קודם כל הספק, צריך להיות לפחות בזרם של 25 אמפר שזה בוואטים 300W ורצוי ספק 350W.
מבחינת כבילה, צריך להזין את הפס לפחות בשלוש מקומות (בהתחלה באמצע ובסוף) ובגידים בשטח חתך של 2.5 ממ"ר לפחות.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|