מאת:  niv    Mar 26, 2024  ||  19:12


משתמשים בקופסת השקע כקופסת חיבורים ומבצעים חיבור מסודר באמצעות מהדקים
ולא על הדקי השקע.
אם זו קופסת גוויס, לרוב יש מקום לבצע זאת, או שמשתמשים בקופסת עומק( או גוויס או קופסה 55 עמוקה)
יש לוודא אבל בכל מקרה, שלא מעבירים את הקווים בצורה אנכית בגובה נמוך מהמותר
(אם אני לא טועה, באזור ה-2.20 מ'...)

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שרשור שקעים   שלומי דיגיטל
  Feb 22, 2024 | 15:25
• 
שלום   shlomo1
  Feb 22, 2024 | 18:34
• 
בנוסף   shlomo1
  Feb 22, 2024 | 19:10
• 
אתה צודק, אבל מותר לבצע אם   niv   > את/ה נמצא כאן
  Mar 26, 2024 | 19:12
• 
בתקנות החשמל   shlomo1
  Mar 26, 2024 | 20:09
• 
זה נכון, ולכן כתבתי שאסור   niv
  Mar 27, 2024 | 22:26