מאת:  שלומי דיגיטל    Feb 22, 2024  ||  15:25


במשרד יש קו הזנה אחד מהלוח, המעגל הזה מזין מספר חדרים, אין קופסת חיבורים וממנה פיצול ההזנה לכל חדר בנפרד, אלא השקעים בחדרים משורשרים אחד אחרי השני מחדר לחדר. האם אופן החיבור הזה חוקי ותקין?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שרשור שקעים   שלומי דיגיטל   > אתה נמצא כאן
  Feb 22, 2024 | 15:25
• 
שלום   shlomo1
  Feb 22, 2024 | 18:34
• 
בנוסף   shlomo1
  Feb 22, 2024 | 19:10
• 
אתה צודק, אבל מותר לבצע אם   niv
  Mar 26, 2024 | 19:12
• 
בתקנות החשמל   shlomo1
  Mar 26, 2024 | 20:09
• 
זה נכון, ולכן כתבתי שאסור   niv
  Mar 27, 2024 | 22:26