הזנת מספר פחתים בלוח ביתי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הזנת מספר פחתים בלוח ביתי   

מאת:  aharon    Jan 15, 2024  ||  21:35


שלום.

אני תוהה מהי הדרך התקנית והמועדפת להזין יותר מפחת אחד בלוח (נגיד 2-3 פחתים בלוח 4 קומות).

אפשרות אחת:
לכל מהדק של הזנת פחת לשרשר מוליך נוסף לטובת הזנת הפחת הבא וכך להשתרשר לכולם. כלומר לכל מהדק חיבור 2 מוליכים (מאותו שטח חתך - נגיד 6 ממ"ר קשיח).
האם זה תקני? האם יש סכנה בחיבור 2 מוליכים לאותו מהדק? האם עדיף להמנע?
האם עדיף להשתמש במוליכים גמישים ובסופית שמאפשרת חיבור 2 מוליכים לאותה סופית לטובת השרשור הנ''ל?
את הזנת קו האפס ניתן לפצל באמצעות מהדק נפרד ייעודי שיושב על פס הדין, שכן הזנת האפס מבחוץ מגיעה במוליך משטח חתך גבוה יותר.

אפשרות שנייה:
לשים את כל הפחתים באותה השורה בלוח, ולהשתמש בפס מגשר 4-פאזות (כלומר 3 פאזות ואפס).
האם שיטה זו עדיפה?
שאלה נוספת: ראיתי שלא לכל היצרנים יש כזה פס גישור. למשל בפרוספקט של מולכו (היבואן של האגר) אין כזה. האם ניתן להשתמש בפס של גוויס לפחתים של האגר?
דוגמא: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000001.1000063.GW96995

ישנה אפשרות נוספת?

תודה רבה,
אהרון

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנת מספר פחתים בלוח ביתי   aharon   > אתה נמצא כאן
  Jan 15, 2024 | 21:35
• 
הכל תלת פאזי   aharon
  Jan 15, 2024 | 21:38
• 
חשוב לדעת   ohana100
  Jan 17, 2024 | 00:07
• 
חלוקת לוח לשדות   סעדיה עגאם
  Jan 18, 2024 | 23:12
• 
חלוקת לוח לשדות   סעדיה עגאם
  Jan 18, 2024 | 23:15