מפסק מחלף
מאת:
מיכאלב
Oct 29, 2023
||
14:42
הפאזה באמצע
המנורה דלוקה במצב ששני החוטים שלו מחוברים למחלף השני
המאוורר לא עובד
ניסיתי כל האפשרויות
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2023 | 10:50
|
|
התקנתי מפסק מחלף, הכל עובד נכון אלא שהנורה במפסק עצמו נדלקת הפוך כלומר כשהמאוורר כבוי ונכבית כשהמאוורר דלוק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2023 | 09:09 |
|
אין דרך להדליק נורה במפסק מחליף סטנדרטי, מבלי למשוך קו נוסף מהנורה.
כרגע הנורה מחוברת במקביל למפסק, והתאורה היא תוצר לוואי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2023 | 13:12 |
|
אולי לא הסברתי נכון.
מדובר במפסק מחלף של גוויס עם תאורה עצמית.
המפסק עצמו עובד נכון,
מהתאורה שלו הוצאתי 2 חוטים
בכל אפשרות של חיבור החוטים המנורה שלו דולקת כשהמפסק במצב כבוי ולהיפך
ניסיתי את כל האפשרויות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2023 | 14:00 |
|
כרגע למפסק מגיעים 3 גידים: פאזה או פאזה חוזרת, ושניים נוספים למחליף השני.
הנורה במפסק צריכה להתחבר במקביל למאוורר. הדרך היחידה לעשות זאת זה להתחבר בין הפאזה החוזרת למאוורר ובין האפס.
במקרה של מחליף שמחובר בצד הפאזה, צריך למשוך גם פאזה חוזרת מהמאוורר וגם אפס.
במקרה של מחליף שמחובר בצד המאוורר, צריך למשוך רק אפס.
|
|
|
|
|
•
|
מפסק מחלף
מיכאלב
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 29, 2023 | 14:42 |
|
הפאזה באמצע
המנורה דלוקה במצב ששני החוטים שלו מחוברים למחלף השני
המאוורר לא עובד
ניסיתי כל האפשרויות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 29, 2023 | 14:44 |
|
לא ניתן במצב החיווט הקיים לעשות את מה שאתה רוצה.
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|