Sep 16, 2023 | 18:08
|
|
הזמנתי ליום הולדת מכונת ברד חד פאזי. המכונה לא הקפיאה ולא ניתן להפיק ממנה ברד, בחברה תענו שכנראה החשמל לא היה חזק וצריך 2KW. המקום היה מרושת בשקעים וביקשו ממני להחליף שקע לבד, גם זה לא עזר. נאלצתי לוותר על המכונה בזמן האירוע איך אפשר לבדוק אם היתה בעיית חשמל במקום? היו שם עוד משתמשי חשמל ובכולם זה היה בסדר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:48 |
|
עבור צרכן 2000 וואט מפסק בלוח חשמל 10 אמפר מספיק להפעלת המכונה במידה ומדובר במעגל סופי מיוחד (שמיועד רק למכונה). במידה וישנם צרכנים נוספים המחוברים לאותו מעגל בלוח ועוברים את ה 10 אמפר המפסק היה מנתק את המעגל ומפסיק הזנה למכונה וצריך להחליף ל 16 אמפר עם מוליכים בהתאם ובאישור בודק חשמל כי בוצע שינוי. במידה והמפסק לא מנתק ומוליכי המעגל תקינים והמכונה דולקת ומקבלת אספקת חשמל אך לא מקררת אז כנראה שחירטטו אותך בחברה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:58 |
|
כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף מתאים!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 28, 2023 | 14:20 |
|
כל עוד היה חשמל בשקע והמפסק בלוח לא קפץ, המכונה צריכה הייתה לעבוד!
כל צרכן, (מנוע, גוף חימום וכיו"ב) ימשוך כמה זרם שהוא צריך.
לא מעניין אותו איזה קו ואיזה מעגל עומד מאחוריו. (אלא אם יש לו איזו מערכת בקרה מתוחכמת, דבר שממש לא קיים בצרכנים רגילים)
במידה והוא ימשוך יותר זרם ממה שהקו מתוכנן אליו, המפסק בלוח אמור לקפוץ, אבל כל עוד זה לא קרה, המקסימום שיקרה זה שהחוטים יתחממו.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 29, 2023 | 07:26 |
|
בעקרון מכונת ברד מצויידת במדחס ובמנוע נוסף לערבול כך שקיימות ההנות פנימיות מין הסתם. לצערי קיימים מוכרים המספקים מכונות זולות ולעיתים ואפילו יקרות ללא שירות למוצר ובעצמם לא מבינים במוצר. מבינים רק במכירות
|
|
|
|
|
|
|