מאת:  shlomo1    Jul 25, 2023  ||  08:17


בהנחה שהאוטומט לא על מצב דולק ועל מצב מפסק (כי אחרת הדיון מיותר). תבדוק מתח בין היציאה ללחצנים לבין ה N באוטומט (למשל עם מספר 3 זה ללחצנים בינו לבין ה N) תמצא מתח למשל 150 וולט פלוס מינוס תלוי בדגם האוטומט. אם אתה מקבל קרוב לאפס וולט סימן שהיציאה ללחצנים מקוצרת היכן שהוא עם הניוטרל או עשו חיבור שגוי במעגל. מקרה חריג למשל שאתה מקבל כמה וולטים ויש חיבור בין המוליך יציאה ללחצנים להארקה ואז יש לבדוק רציפות בין המוליך יציאה להארקה. יתכן קצר בין המוליכים או חיבור שגוי.