במידה וכך קרה המכשירים המוזנים מאותה פאזה ומוגנים במגני מתח בשקעים שפעלו היו אמורים להפסיק ולאחר זמן השהייה לחזור לעבוד. כמו כן גם שכניך היו אמורים להרגיש בתופעה ואם כך תוכל לפנות לחברת החשמל לבירור ולפיצוי. מזגני vrf למעשה עם כרטיסי אינוורטר בעלי הגנוצ כגון היפוך פאזה וחוסר/יתר מתח כך שאופייני שתקבל תקלה עם קוד בנושא. אם לא קרתה לך התופעה כרשום לעיל וגם לשכנים ואין שום מקרה של עליית מתח מצד חברת חשמל יתכן שישנה בעיה במזגן עצמו.