שלום
מאת:
shlomo1
Jun 21, 2023
||
13:38
אפשרי דרך אוטומט כאשר הלחצן מחובר דרך אפס והפעלת הממסר צעד באה מהאוטומט (כך לפחות אני מכיר) הבעיה שהאוטומט עם הזמן הכי מינימלי שאני מכיר הוא 10-15 שניות כך שבכל פעם שהלחצן יופעל האוטומט יספק לסליל הממסר זמן ארוך מדי להפעלתו. אם יש למישהו באתר אפשרות חיבור טובה יותר עם אוטומט בשמחה.
|
|
|
•
|
ממסר צעד--אוטומט מדרגות
ggg
|
|
|
Jun 20, 2023 | 23:01
|
|
שלום
יש לי לקוח שיש לו קומת מחסנים בה ההדלקה מתבצעת עם לחצנים המחוברים לממסר צעד-קרי כל לחיצה על הלחצן משנה לחיצה אחת מדליקה לחיצה שניה מכבה הלקוח מעוניין לחסוך בחשמל בגלל שדיירי הבניין שוכחים לעיתים לכבות את האור בגמר השימוש ולכן צריך להתקין אוטומט מדרגות עם השהייה.השאלה היא איך אני מבצע זאת בדיוק.לפי מה שאני מבין ממסר הצעד מחובר עם פאזה קבועה ובעת הלחיצה דורך או משחרר את מתח הפיקוד(a1)
ואילו באוטומט החיבורים של הלחצן למיטב ידיעתי הם אפס ממותג ואפס קבוע.
איך ניתן לבצע את העבודה בצורה הקלה ביותר בלי להשחיל עוד גידים וכו.
תודה מראש לעונים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 10:47 |
|
אתה יכול להחליף את הממסר צעד בטיימר multi function כאשר המוליך מהלחצנים מחובר לטריגר (b,y) ניתן בטיימר להגדיר single shot (מחזור אחד) למשל בטיימרים מסויימים הפונקציה f תלוי ביצרן ולהגדיר את הזמן הפעלה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 11:11 |
|
תודה שלמה
אשמח לדגם רכיב כזה ואם אפשר לקבל שרטוט תודה רבה מראש
ראיתי במקום אחר שביצעו את הנושא הזה עם ממסר צעד ואוטומט גם יחד שמחווטים איכשהו יכול להיות אפשרי גם?
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 13:38 |
|
אפשרי דרך אוטומט כאשר הלחצן מחובר דרך אפס והפעלת הממסר צעד באה מהאוטומט (כך לפחות אני מכיר) הבעיה שהאוטומט עם הזמן הכי מינימלי שאני מכיר הוא 10-15 שניות כך שבכל פעם שהלחצן יופעל האוטומט יספק לסליל הממסר זמן ארוך מדי להפעלתו. אם יש למישהו באתר אפשרות חיבור טובה יותר עם אוטומט בשמחה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 14:26 |
|
תודה שלמה
תוכל בבקשה להוסיף דגם מוצר ושרטוט ברשותך
תטדה רבה על העזרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 14:54 |
|
לא מציין דגם כי יש המון ובמחירים שונים. אתה צריך לבקש טיימר רב פונקציות עם הדגשה לפונקציה של מחזור אחד על פי לחיצה (טריגר) את הפאזה הקבועה שהייתה מחוברת לממסר צעד תחבר ל A1 בטיימר אתה יכול מ A1 לגשר למגע 15. את A2 ניוטרל שהיה בממסר צעד לחבר ל A2 בטיימר. את היציאה למנורות לחבר למגע 18. והמוליך מהלחצן שהפעיל את הממסר צעד מתחבר ל y1 (לטריגר) זה נכון כאשר הלחצן סיפק מתח ל A1 בממסר צעד. במידה וחיברו שהלחצן ממתג את האפס להפעלת הממסר תצטרך להיסיף ממסר קטן נוסף שמקבל מתח קבוע והאפס שלו מחובר ללחצנים כך שבכל פעם שתפעיל לחצן לרגע, הממסר יעביר מתח טריגר לטיימר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 21, 2023 | 15:00 |
|
תוקה רבה על העזרה שלמה שבת שלום
|
|
|
|
|
|
|