שלום
מאת:
shlomo1
Jun 12, 2023
||
20:17
לא ציינת מה שיטת ההתקנה. מניח שכבל xlpe למשל 5x10 מהלוח המזין יתן מענה למרחק כזה על מנת לעמוד ב 3 אחוז מפל מתח מותר. בנוסף להגנה על ידי מבטח מהלוח המזין תצטרך בחיבור בין הכבל הירוק לכבל נאופרן של המשאבה לוחון עם מתנע תרמו מגנטי בין הכבלים
|
|
|
•
|
|
|
Jun 12, 2023 | 19:23
|
|
שלום לכולם.
אני צריך להפעיל משאבה טבולה של 7.5 כוח סוס. תלת פאזי.
היא במרחק של 270 מטר מנקודת החשמל.
איך אני מחשב איזה כבל צריך?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 12, 2023 | 20:17 |
|
לא ציינת מה שיטת ההתקנה. מניח שכבל xlpe למשל 5x10 מהלוח המזין יתן מענה למרחק כזה על מנת לעמוד ב 3 אחוז מפל מתח מותר. בנוסף להגנה על ידי מבטח מהלוח המזין תצטרך בחיבור בין הכבל הירוק לכבל נאופרן של המשאבה לוחון עם מתנע תרמו מגנטי בין הכבלים
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|