יש תנור תעשייתי בעל הספק של 50kw,
אשמח לדעת מה הזרם על כל פאזה ואיזה כבל הזנה עליי להשחיל לתנור מהלוח הראשי.
תודה והמשך יום טוב.
|
|
|
•
|
כבל הזנה לתנור תעשייתי
igaleliav
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 11, 2013 | 09:01
|
|
בוקר טוב,
יש תנור תעשייתי בעל הספק של 50kw,
אשמח לדעת מה הזרם על כל פאזה ואיזה כבל הזנה עליי להשחיל לתנור מהלוח הראשי.
תודה והמשך יום טוב.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2013 | 12:16 |
|
בהנחה שג חימום עובדים על 220 וולט
על כל פזה יהיה עומס של כ 70 אמםר
לפיכך דרוש כבל בחתח של 16או 25 ממ עדיף 25 ממ
|
|
|
|
|
|
|