מחפש מכשיר לבדיקת בידוד טוב ובמחיר סביר
|
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כיריים חשמליות
|
void |
|
|
Mar 27, 2025 | 11:10 |
|
אני רוצה לקנות כיריים חשמליות (דומינו) חד פאזיות עם שני מוקדי בישול.
המפסק בארון החשמל הוא של 16A. שקע החשמל במטבח הוא גוויס.
1. מהי מגבלת ההספק שניתן לחבר לשקע?
16A X 230V = 3680VA, האם צריך להכפיל גם במקדם הספק cos phi ובאיזה ערך?
האם יש עוד משהו שעלול להגביל את ההספק, ואיזה מקדם ביטחון כדאי לקחת?
2. האם יש כיריים שמאפשרות להגביל את ההספק בהגדרה קבועה?
3. האם קיים מכשיר פשוט להגבלת הספק, שאפשר לחבר אותו לכיריים עם הספק גבוה?
4. אני זוכר מפזרי חום 2000W שהיו מתיכים את הפלסטיק של שקע החשמל, האם זה עלול לקרות עם כיריים, ומה ניתן לעשות?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 16, 2025 | 18:13 |
|
שלום לכולם.
מעוניין להחליף מפסק דוד לחכם.
כאשר נפתח המפסק בתוך הדירה רואים שיש אפס שמגיע
אך אין אפס שיוצא לכיוון הדוד.
הדירה נמסרה לפני כשנה וחצי חדשה מקבלן.
דירה קומה אחת מתוך שש כאשר הדוד והקולט על הגג.
בשיחה עם החשמלאי שלך עשה את החשמל טוען שיש מפסק דו קוטבי
למעלה על הדוד וזה מספיק
ואין צורך גם במפסק דו כותבי במתג של הדוד בתוך הבית.
האם זה נכון?
או האם יש להתעקש שיעשה את האפס שמגיע לדוד
מהמתג של הדוד בתוך הבית ולא מהלוח הראשי?
תודה רבה לכל העונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 17, 2025 | 13:36 |
|
לפי החוק, יש צורך במפסק דו קוטבי בתוך הבית. במקרה שהדוד מחוץ לבית, גם מפסק דו קוטבי נוסף ליד הדוד.
במקרה שלך, לא חייבים להשחיל גידים, ואפשר להוסיף בלוח חשמל מא"ז דו קוטבי 1+N שינתק גם את האפס וגם את הפאזה לדוד. זה גם יהיה מצויין בשבילך כשאתה מתקין מפסק חכם, כי מפסק חכם - גם אם הוא דו קוטבי - לא עונה על דרישות החוק כיוון שאין לו אפשרות לנעילה מכנית.
בקיצור, שיחליף מא"ז בלוח ל1+N, ואתה יכול להתקין כל מפסק חכם שתרצה, גם כזה שלא מנתק אפס.
הכל לפי המסמך הזה
https://www.be-smarter.co.il/vaadat-perushim/08-97.pdf
קישור מצורף:
https://www.be-smarter.co.il/vaadat-perushim/08-97
|
|
|
|
|
•
|
אני לא בטוח שהוא טועה
|
niv |
|
|
Mar 17, 2025 | 17:52 |
|
אני גם הייתי כל השנים בדעה שחובה שיהיה מפסק דו קוטבי בבית,
ותמיד טענתי שהשעון לדוד המותאם לקופסה 55 שבפועל לא מבצע ניתוק דו קוטבי
הוא לא תקני, או ליתר דיוק, לא יכול לעמוד בפני עצמו (גם השעונים של ה 3 מקום של קופסאות גוויס)
לפי הבנתי,
אין שום דבר בחוק החשמל שאכן מחייב זאת, ובמידה ומותקן מפסק דו קוטבי בצמוד לדוד זה מספיק.
גם בוועדת הפירושים שהעלית, נראה לפי הניסוח שלהם שזה כך.
למען הסר ספק,
ברמה האישית אני חושב שכן חובה להתקין מפסק דו קוטבי בבית, ובהתקנה שלי זה מה שאני מקפיד להתקין.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 18, 2025 | 14:58 |
|
התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח
31. (א) למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר.
(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו, אלא אם כן ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק.
(ג) המפסק יהיה דו-קטבי למכשיר חד-מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת-מופעי.
35. (א) מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במיתקן ביתי, תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין; המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה במעגל הדוד, אחרי המפסק.
(ב) על אף האמור בתקנה 31(ב), מותר שהמפסק לדוד כאמור לא יהיה בטווח ראייה ממנו.
מפסק ונורת סימון
50. (א) לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה, כפי שנדרש בתקנות 30, 31 ו-35.
(ב) בנוסף למפסק המותקן לפי תקנת משנה (א) יותקן לכל דוד שמש, שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת, מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד.
(ג) על המפסק המותקן לפי תקנת משנה (ב) להתאים לדרגת הגנה 557IP לפי תקן ישראלי ת"י 981, היינו, עליו להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו, בפני גשם ובפני פגיעות מכניות.
עד כאן מחוק החשמל.
לפי הבנתי, בבית אין שום ספק שצריך להיות מפסק דו קוטבי. זה כתוב בפירוש בתקנה 50. (=בפנים המבנה, כמו שמוזכר בתקנה 31) דווקא למפסק החיצוני ליד הדוד אין דרישה שיהיה דו קוטבי.
|
|
|
|
|
•
|
לפי הנוסח שהעלית, באמת נראה
|
niv |
|
|
Mar 23, 2025 | 00:01 |
|
שאתה צודק ואכן חובה להתקין דו קוטבי בתוך הבית.
אני שמח לראות שאכן צדקתי במחשבתי בעבר וזו אכן חובה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 07, 2025 | 20:35 |
|
שלום,
קניתי כיריים אינדוקציה יד שנייה והיא הגיעה עם תקע שוקו.
לי בארון מותקן שקע סיקון.
מה אפשר לעשות? האם זה פשוט עניין של לקנות מעביר וזהו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 09, 2025 | 11:26 |
|
במכשירים בהספק גבוה רצוי לא להשתמש במתאמים משום סוג. ומה גם שחיבור שוקו כבר לא תקני בארץ.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 14, 2025 | 11:35 |
|
השתמשתי בעבר ב- פתח איוורור בגג הארון שנראה כמו כיפה להוצאת אויר חם בארונות חשמל מתכתיים לסביבה תעשייתית , אשמח לדעת איפה אפשר לרכוש כאלה כיפות ,הקוטר של קדח קטן מאוד בסביבות 20 עד 30 מילימטר.
0544424848 תודה מראש על העזרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 14, 2025 | 11:39 |
|
חברת אימדיקול המתמחה ביצור רובוטים נהגה לעיתים להשתמש במוצר אוורור כזה בצורת פטרייה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 05, 2025 | 22:47 |
|
שלום רב.
ביחידת דיור מעל הדלת הארשית יש מזגן 1כ"ס [כ800W]
כרגע אין שקע ליד ומשתמשים בכבל מאריך.
ממש ליד המזגן יש זמזם [כניסה 230V] שיש לו קו מהלוח מוליכים 1.5ממר
האם אפשר להוסיף שקע ליד הזמזם? [הזמזם יש לו צריכה נמוכה]
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2025 | 12:52 |
|
אם יש הארקה, ניתן להתקין קופסת חיבורים ושקע. ע"י חשמלאי וכו'.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2025 | 20:58 |
|
יש כאן שרשור בעבר בנושא, אבל לא הבנתי מה המסקנא.
צינור שיוצא מארון חשמל לקופסת ביקורת. מא"ז 10A מוליכים 1.5.
בקופסת ביקורת מתחלק לשקע ותאורה.
ליג הקופסת ביקורת יש מזגן. רוצה להוסיף באותו צינור [עם מא"ז אחר אופיין C] עוד מוליכים.
אין אפשרות סבירה לסלול צינור חדש. כך שלפי התקנות זה מותר. עובי חלל הצינור גם כן מתאים לפי הנוסחא לעובי המוליכים.
צריך מא"ז 2P. שינתק את שניהם.
האם מותר או לא?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2025 | 14:23 |
|
שהקו הקיים יקבל מא"ז 10, החדש יקבל את מה שמתאים לו, וחיגור מכני בינהם. לא יודע אם יש 2P עם זרמים שונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2025 | 10:01 |
|
אסור להשתמש בשני מא"זים חד קוטביים מחוברים.
או שתמצא מא"ז 2P תואם, או שתחליף גידים ל2.5 בישן, או שתשתמש ב2P 10A אם מספיק.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2025 | 11:31 |
|
במטבח יש שקע תלת פאזי עבור כיריים חשמליים שכרגע לא בשימוש (לא מחוברים בו כיריים), כל שנה בחורף, השקע מקצר לפחות פעמיים ומפיל את החשמל בדירה (המפסק הצהוב).
מה יכולה להיות הסיבה ומה לעשות?
בנין חדש, יש בעיית רטיבות בקיר הנ״ל שמנסים כל שנה אחרי החורף לטפל בהם באיטום חיצוני, בעין לא נראים כרגע סימני רטיבות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 09:09 |
|
שזה בד"כ לא קל ופשוט, אז פשוט לקרוא לחשמלאי שינתק בלוח את כל הקו הזה. שלוש הפאזות והאפס. חשוב במיוחד האפס, כי אותו לא ניתן לנתק ע"י הורדת המא"זים של הכיריים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 10:02 |
|
מה יכולה להיות הבעיה?
רוצה לתקן ולא לנתק כדי שיהיה אפשר בעתיד להשתמש גם בכיריים עם חיבור תלת פאזי
איזה מתג בתמונה הוא האפס?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2025 | 10:39 |
|
רטיבות בקיר גורמת לזליגה בקו. כל עוד לא תתוקן הרטיבות, הזליגה תימשך.
האפשרויות הן:
1. להשאר כך ולצפות לניתוק פעמיים בשנה.
2. לקרוא לחשמלאי כנ"ל.
3. להגדיל ראש, ולהוסיף פחת נוסף לקו הכירים בלבד + סלקטיביות, כדי שאם תהייה רטיבות, רק הקו של הכיריים יקפוץ. זה גם יעלה יותר מלהזמין חשמלאי פעמיים, וגם מיותר לחלוטין כי לא משתמשים בזה.
לשאלתך: אין מתג לקו האפס בלוח. כולם מחוברים לפס האפסים, וזו הסיבה לחשמלאי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2025 | 14:05 |
|
ניסיון הרמה של השלישית כיריים (שלא מחובר לשקע כלום), מקפיץ ומפיל ישר את החשמל.
רטיבות בקיר בחורף יכולה להסביר את זה? או שיש סיבה אחרת?
כל עוד משאירים את השלישיה למטה, אין בעיה.
|
|
|
|
|
•
|
רטיבות יכולה בהחלט להסביר את זה
|
ziggyman |
|
|
Jan 27, 2025 | 16:05 |
|
ומומלץ לנתק גם את האפס בהקדם.
|
|
|
|
|
|
|